Mensajes recientes

Páginas: 1 ... 8 9 [10]
91
STX8091 / Re:AUTOMATIZACIÓN DE SEMÁFOROS
« Último mensaje por cbilly2015 septiembre 23, 2020, 18:03:12 pm »
me puede orientar si esta bien como lo pensé a la consigna. No estoy seguro si al iniciar el sistema sera con el parpadeo de las luces amarillas, use el temporizador tp ....
92
STX8091 / Re:AUTOMATIZACIÓN DE SEMÁFOROS
« Último mensaje por cbilly2015 septiembre 23, 2020, 12:05:43 pm »
LA IDEA ES PURAMENTE DIDÁCTICA... NO APLICABLE A CALLES PUBLICAS... ES PARA COMPRENDER EL MANEJO DE LOS TEMPORIZADORES... LO QUE NO PUEDO INTERPRETAR ES ESTA CONSIGNA (DIDÁCTICA):
- El semáforo principal ha de permanecer 15 segundos en rojo y el semáforo
secundario 30 segundos.
-La secuencia comienza al pulsar el interruptor general y termina cuando éste se abra,
una vez se haya completado el ciclo.
- El tiempo en amarillo de ambos es de 5 segundos
-La secuencia comienza al pulsar el interruptor general y termina cuando éste se abra,
una vez se haya completado el ciclo.
-En el estado inicial estarán el ámbar de ambos semáforos parpadeando en intervalos
de 5 segundos.
93
STX8091 / Re:AUTOMATIZACIÓN DE SEMÁFOROS
« Último mensaje por Soporte septiembre 23, 2020, 10:44:07 am »
Buenos días.

Si es un semáforo para control de tráfico público o donde un fallo puede llevar a la muerte o accidente humano, no podemos ayudarlo y recomendarle porque nuestros productos no están recomendados para dicha aplicación. Le dejo una copia de los términos y condiciones de nuestros productos publicados en www.slicetex.com/terminos:

Idoneidad para el uso: Los productos de Slicetex Electronics no están diseñados, autorizados o garantizados para su uso en aeronaves, área médica, entorno militar, entorno espacial o equipo de apoyo de vida, ni en las aplicaciones donde el fallo o mal funcionamiento de un producto de Slicetex Electronics pueda resultar en lesiones personales, muerte o daños materiales o ambientales graves. Slicetex Electronics no acepta ninguna responsabilidad por la inclusión y / o el uso de productos de Slicetex Electronics en tales equipos o aplicaciones (mencionados con anterioridad) y por lo tanto dicha inclusión y / o uso es exclusiva responsabilidad del cliente.



Si es para una aplicación interna, por ejemplo un prototipo, fines educativos, o señalización visual en algún establecimiento privado donde no existan posibilidades de daños materiales o humanos en caso de falla, le comento que realizar un semáforo solo implica lógica y programación. Puede utilizar timers y las salidas digitales del PLC para activar/desactivar luces de señalización cada cierto tiempo.

Saludos!.
94
STX8091 / AUTOMATIZACIÓN DE SEMÁFOROS DIDÁCTICO
« Último mensaje por cbilly2015 septiembre 23, 2020, 09:09:19 am »
BUENOS DÍAS, QUISIERA SABER QUE COMPONENTE USAR PARA REALIZAR LA AUTOMATIZACIÓN DE UN SEMÁFORO DE SENCILLO DE CALLES... COMO SERIA LA PROGRAMACIÓN?...DISPONGO DE UN PLC STX8091-D1...
95
STX8081 / Re:Comunicación por rs232 ASCII
« Último mensaje por Soporte septiembre 09, 2020, 10:52:18 am »
Buenos días.

En principio si, ya que ASCII es un código o valor numérico que representa una letra o símbolo.  Es decir, si querés enviar la letra "B" mayúscula codificada en ASCII, enviarías el número 66.

Si envías "HOLA", sería numéricamente cada byte: [72],[79],[76],[65]

En otra palabra, seguís enviando bytes, solo que estos bytes contienen números que representan un símbolo ASCII.

Ver siguiente tabla:

www.elcodigoascii.com.ar

Saludos!
96
STX8081 / Comunicación por rs232 ASCII
« Último mensaje por fkejner septiembre 09, 2020, 09:53:12 am »
Buen día Boris, te consulto si es posible realizar una comunicación serie ASCII,sin protocolos ni tramas predefinidas, solo necesitaría enviar poca información en formato ASCII.

Desde ya muchas gracias.
97
Kinco / Re:Conexión PLC Allen Bradley 850 por MODBUS TCP
« Último mensaje por Soporte septiembre 08, 2020, 10:47:22 am »
Perfecto, gracias por comentar la solución.

Saludos!
98
Kinco / Re:Conexión PLC Allen Bradley 850 por MODBUS TCP
« Último mensaje por MrMartinez septiembre 07, 2020, 19:53:43 pm »
Buenas tardes, esa hoja la escribimos cuando lleve mi plc para hacer unas pruebas hace como un año .. el problema que tenia que las acciones booleanas funcionaban en TCP, pero Por ejemplo los DINT (Doble enteros) NO¡¡.. AL problema lo tenia en el programa de plc (Rockwell Automation Technologier CCW), en el momento en que se declaran las VARIABLES en la  ASIGNACIÓN DE MODBUS  del CCW, deben ser cargadas y figurar con el @Prog1 (este el el nonbre del programa, que puede ser otro así se llama el mío)
Ejemplo:
CCW (Micro 850, CPU 2080-LC50-24QBB).................COM: ModBus TCP................. HMI KINCO GL043E
Variable PLC: entrada_HMI@Prog1..BOOL  000001.................................................Addr.Type 0x   Addres 0

                  salida_plc@Prog1... DINT  42000 (42000/42001)...............................Addr.Type 4x o 3x  Addres 2000

Esta es mi experiencia con este PLC en modbus rtu o tcp se configuran igual.


Espero que ayude a alguno .. saludos a todos.
                   
99
Kinco / Re:Conexión PLC Allen Bradley 850 por MODBUS TCP
« Último mensaje por Soporte agosto 28, 2020, 13:35:52 pm »
un PLC AB 850 con el mismo HMI conectados en MODBUS TCP no puedo ver los DINT, probe la mayoria de las combinaciones que se me ocurrieron pero nada, los estados BOOL cero problema .. pero lo que es DINT .. tengo en la pantalla un NUMBER COMPONENT, 
HMI: ADDR. TYPE  4x  Addres: 2001
Asignación MODBUS en PLC AB
PLC: 42001 DINT

Buenos días.

¿El DINT es un bit o un registro entero?.

Si es un entero fíjate que sea de 16-bits como mínimo.

¿Te da alguna clase de error el PLC o HMI que de más detalles? ¿Podés ver algún número aunque sea erróneo?.

No sé si para ModBus TCP, el PLC utiliza la mismas direcciones que para ModBus RTU, eso te lo puede aclarar el manual del PLC.

Esta equivalencia era de direcciones bits/registros para RS485:




Saludos!
100
Kinco / Conexión PLC Allen Bradley 850 por MODBUS TCP
« Último mensaje por MrMartinez agosto 28, 2020, 11:54:14 am »
Buen Dia.. tenco una cominicación Modbus RTU entre un HMI Kinco y un plc AB 820.. veo entradas digitales .. veo salidas y tembien veo DINtT de un cuadro numerico, el mismo proyecto simple en un PLC AB 850 con el mismo HMI conectados en MODBUS TCP no puedo ver los DINT, probe la mayoria de las combinaciones que se me ocurrieron pero nada, los estados BOOL cero problema .. pero lo que es DINT .. tengo en la pantalla un NUMBER COMPONENT, 
HMI: ADDR. TYPE  4x  Addres: 2001
Asignación MODBUS en PLC AB
PLC: 42001 DINT

Si me pueden dar una mano se los agradeceria mucho..


Saludos cordiales


Rodrigo.
Páginas: 1 ... 8 9 [10]