Buenos días:
En el manual de usuario de la pantalla Kinco, ver link a continuación:
http://slicetex.com/hmi/kinco/files/Kinco_HMIware_User_Manual_EN_1506.pdfBucar capitulo 16, página 461. Allí se detallan los registros internos de la pantalla para uso general y cuales mantienen la información luego de quitar la energía.
Para bits son los RB (no mantienen si batería está agotada), FRB (mantienen siempre, pero tienen límites de escritura, ya que es FLASH) y LB (en RAM, se borran al apagar).
Para registros o words, son RW (batería), FRW (en memoria FLASH) y LW, RW (en RAM, se borran al apagar).

Luego podés ir a Schedule List para poner una tarea al arrancar, como se muestra a continuación:

Luego de tocar en "Add" tildar "Execute when power on" para que se ejecute al iniciar la pantalla, ver siguiente pantalla:

En solapa "Control Info", elegir "Word Set" para escribir un registro, por ejemplo LW 100 con el valor 8787, como se muestra en la siguiente pantalla resaltado en amarillo:

Luego en el programa podés acceder desde los controles a la dirección LW100 y obtener el valor 8787.