Consulta para temporizar salida a relé

  • 1 Respuestas
  • 849 Vistas

JuanT

  • Novato
  • *
  • Mensajes: 10
Consulta para temporizar salida a relé
« : abril 07, 2023, 11:48:27 am »
Hola. Necesito hacer que con un 1 permanente en una entrada tenga una salida intermitente en un relay. La secuencia tiene que ser ajustable. Al hacer "0" la entrada, la salida intermitente pasa a ser "0"
PLC STX8060-D1
« Última Modificación: abril 10, 2023, 10:26:38 am por Soporte »

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2336
  • Soporte Técnico
Re:Consulta para temporizar salida a relé
« Respuesta #1 : abril 10, 2023, 10:45:05 am »
Buenos días Juan,

Le adjunto al final de este mensaje en un archivo ZIP el proyecto de ejemplo para Lenguaje Ladder para hacer lo que necesita.

Cuando la entrada DIN1=1 se activa el temporizador T0 que temporizará un segundo antes de conmutar la salida DOUT1 (la activa si estaba apagada o la desactiva si estaba prendida).  El temporizador es configurable en su tiempo mediante el puerto de entrada PT, el cual tiene una resolución de 100 mS, por lo tanto el si PT=10, el tiempo a temporizar será PT x 100 mS = 10 x 100 mS = 1000 mS = 1 segundo.

Si la entrada DIN1=0, se fuerza a la salida DOUT1 a ser 0.



Saludos!
« Última Modificación: abril 10, 2023, 10:47:09 am por Soporte »
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

Atención: Desde el 7 de mayo al 16 de mayo de 2024, cerramos temporalmente. Tenga en cuenta para sus pedidos y/o consultas.