AUTOMATIZACION DUAL ALIMENTACION SOLAR-RED PUBLICA

  • 1 Respuestas
  • 63 Vistas

cbilly2015

  • Aprendiz
  • **
  • Mensajes: 31
AUTOMATIZACION DUAL ALIMENTACION SOLAR-RED PUBLICA
« : junio 03, 2020, 12:09:46 pm »
Buenos días, me podrían ayudar con este programa:
1.
Construya un diagrama ladder que
realice las siguientes funciones:

a.
En una instalación dual cuya
fuente es la red publica y la otra esta conformada por los paneles solares, el
PLC debe realizar el cambio automático de la fuente considerando como fuente
principal los paneles solares de modo que, ante la falla de esta fuente de
energía sea reemplazada por la otra

b.
En una instalación dual cuya
fuente es la red pública y la otra está conformada por los paneles solares, el
PLC debe realizar el cambio automático de la fuente considerando como fuente
principal la red pública de modo que, ante la falla de esta fuente de energía
sea reemplazada por la otra
SE DISPONE DE UN PLC  STX8091-D1

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2160
  • Soporte Técnico
Re:AUTOMATIZACION DUAL ALIMENTACION SOLAR-RED PUBLICA
« Respuesta #1 : junio 03, 2020, 18:52:58 pm »
Buenas tardes,

En una instalación dual cuya fuente es la red publica y la otra esta conformada por los paneles solares, el PLC debe realizar el cambio automático de la fuente considerando como fuente principal los paneles solares de modo que, ante la falla de esta fuente de energía sea reemplazada por la otra

Por lo que entiendo, debés monitorear con una entrada DIN si la red eléctrica (220VCA) está presente o no, y en base a eso, conmutar alguna salida para alimentar el circuito principal con la energía solar.

Para monitorear si hay red eléctrica podés utilizar un relé de 220VCA conectado a la red, y la salida del relé la conectás a una entrada digital del PLC, por ejemplo DIN1.

Mientras hay red eléctrica, el relé de 220VCA se cierra y DIN1=1. Cuando no haya red eléctrica, el relé se abre y DIN1=0.

Este valor lo usas para seleccionar con una salida del PLC la fuente de energia del circuito principal, solar o de red pública.

El PLC claramente debe estar alimentado con voltaje siempre, ya que cuando se corte la red pública, debe seguir funcionando.

Saludos!