Rango de direcciones Modbus TCP y Modbus RS-232

  • 3 Respuestas
  • 502 Vistas

Tex-Zero

  • Novato
  • *
  • Mensajes: 7
Rango de direcciones Modbus TCP y Modbus RS-232
« : febrero 27, 2020, 09:23:31 am »
Tengo un PLC STX-8092 y solamente puedo usar el rango de direcciones entre 40001 y 40050.
Cuando intento utilizar cualquier otro rango de direcciones Modbus, no puedo comunicarme.

Estaría requiriendo leer direcciones entre 0001 y 1500.

He probado esto en el ejemplo "ModBusTcpHmiKinco" y encuentro ese problema también.

Estoy haciendo algo mal?
« Última Modificación: febrero 27, 2020, 10:35:42 am por Soporte »

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2194
  • Soporte Técnico
Re:Rango de direcciones Modbus TCP y Modbus RS-232
« Respuesta #1 : febrero 27, 2020, 09:56:47 am »
Tengo un PLC STX-8092 y solamente puedo usar el rango de direcciones entre 40001 y 40050.
Cuando intento utilizar cualquier otro rango de direcciones Modbus, no puedo comunicarme.

Estaría requiriendo leer direcciones entre 0001 y 1500.

Buenos días. No, es normal, ya que es una limitación de memoria del PLC cuando lo utilizás como Esclavo (cliente).

El PLC para ModBus Esclavo, tiene disponible 64 registros de 16-bits, y 128 direcciones para 1-bit (0 o 1) para acceso de escritura/lectura.

El rango de direcciones lo encontrás en las notas de aplicaciones AN022 y AN023.

Te pego a continuación las tablas de direcciones válidas que se encuentran en dichas notas de aplicación:

AN022: ModBus Servidor TCP



AN023: ModBus Servidor RTU



Quedamos a disposición.

Saludos!


« Última Modificación: febrero 27, 2020, 10:37:03 am por Soporte »
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

Tex-Zero

  • Novato
  • *
  • Mensajes: 7
Re:Problema comunicación Modbus TCP y Modbus RS-232
« Respuesta #2 : febrero 27, 2020, 10:29:50 am »
Muchísimas gracias por la respuesta.
Voy a modificar el proyecto para entrar en el rango de direcciones que el PLC puede utilizar.
Por otra parte, le comento que el link a la referencia AN022 no estaría funcionando correctamente. Y de acuerdo a las pruebas que he realizado, ese rango de direcciones (40001 a 40016) sería el que necesito utilizar con mi PLC.



Gracias nuevamente por la información.

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2194
  • Soporte Técnico
Re:Rango de direcciones Modbus TCP y Modbus RS-232
« Respuesta #3 : febrero 27, 2020, 10:35:02 am »
Voy a modificar el proyecto para entrar en el rango de direcciones que el PLC puede utilizar.
Por otra parte, le comento que el link a la referencia AN022 no estaría funcionando correctamente. Y de acuerdo a las pruebas que he realizado, ese rango de direcciones (40001 a 40016) sería el que necesito utilizar con mi PLC.

Perfecto, gracias, ya corregí el link.

Saludos!
« Última Modificación: febrero 27, 2020, 10:36:49 am por Soporte »
SOPORTE TÉCNICO