Entradas logicas

  • 3 Respuestas
  • 409 Vistas

martingab

  • Novato
  • *
  • Mensajes: 4
Entradas logicas
« : octubre 18, 2019, 11:57:13 am »
Necesito ayuda gracias

martingab

  • Novato
  • *
  • Mensajes: 4
Re:Entradas logicas
« Respuesta #1 : octubre 18, 2019, 12:01:20 pm »
Ahí la imagen de la coneccion
« Última Modificación: octubre 18, 2019, 12:06:23 pm por Soporte »

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2172
  • Soporte Técnico
Re:Entradas logicas
« Respuesta #2 : octubre 18, 2019, 12:14:00 pm »
Ahí la imagen de la coneccion


Buenas Martin.

La conexión es incorrecta, te paso un esquema de como deberías conectar la fuente y los interruptores en la siguiente imagen:



Fijate que "S" es el interruptor y va conectado a cada entrada DI. No hacen falta las resistencias que colocás.

La fuente, como muestra la figura, el positivo (cable rojo) va a DIC1+ y la masa GND al terminal sobrante de cada interruptor.

Cuando presiones el interruptor S, el PLC va a leer un "1" lógico. Si el interruptor queda abierto, el PLC lee un "0" lógico.

Esto está bien explicado en la hoja de datos, página 21, ver siguiente link:

http://slicetex.com/hw/stx8140/docs/STX8140-DS.pdf

Saludos!



« Última Modificación: octubre 18, 2019, 12:18:30 pm por Soporte »
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

martingab

  • Novato
  • *
  • Mensajes: 4
Re:Entradas logicas
« Respuesta #3 : octubre 18, 2019, 17:37:46 pm »
Muchas gracias . Perfecto!!