CONSULTA SOFT (Nombres de salidas RELAY)
« : julio 02, 2019, 10:43:30 am »
Hola, estoy comenzando a utilizar el soft, y al realizar el primer ejemplo del manual, me encuento que al colocar las tres bobinas normal abierta, abro las propiedades y solo me deja otorgar la variable DOUTX y no RELEX como se ve en el manual, como puedo solucionarlo? Gracias!
« Última Modificación: julio 02, 2019, 12:17:15 pm por Soporte »

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2276
  • Soporte Técnico
Re:CONSULTA SOFT
« Respuesta #1 : julio 02, 2019, 12:13:52 pm »
Buenos días.

Si, en las últimas versiones de del software se nombran las salidas digitales de forma genérica, DOUT (Digital Output) sin distinguir de si es un relé, un transistor u otro elemento.

La equivalencia es la misma, DOUT1=RELAY1, DOUT2=RELAY2, ... etc.

La documentación será actualizada.

Sin embargo, es posible desde StxLadder seguir llamando a las salidas digitales con los nombres RELAY y mantener compatibilidad con versiones previas / documentación.

Para ello, ir a menú "Proyecto > Listar todas las variables", y buscar las salidas RELAYx.

Doble click en la salida RELAY deseada, y destildar la opción "Oculta", como se muestra en la siguiente imagen:



Luego la podés seleccionar normalmente.

Saludos!
« Última Modificación: julio 02, 2019, 12:15:50 pm por Soporte »
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

Facundo

  • Principiante
  • Mensajes: 2
Re:CONSULTA SOFT (Nombres de salidas RELAY)
« Respuesta #2 : julio 02, 2019, 12:19:09 pm »
Muchas gracias!   ;D