Parpadeo led pause (modo bootloader)

  • 3 Respuestas
  • 19 Vistas

Mariano

  • Aprendiz
  • **
  • Mensajes: 93
Parpadeo led pause (modo bootloader)
« : mayo 17, 2019, 20:01:22 pm »
Buenas noches Boris...

Intentando programar PLC a traves de red lan me quedo el programa sin cargar completamente. Perdi conexion con el PLC y no puedo conectarme ni siquiera desde una pc directamente conectada al mismo.

Me quedo parpadeando cada 1 segundo el led pause como si hubiera ingresado a modo bootloader.

Probe varias secuencias de botones con reset y def/boot pero no puedo sacarlo de ese estado. Ya una vez me habia pasado y me habias pasado la solucion pero no me acuerdo cual era...
Me urge reponerlo en servicio.
Espero tus instrucciones.

Saludos
« Última Modificación: mayo 18, 2019, 11:30:36 am por Soporte »

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2011
  • Soporte Técnico
Re:Parpadeo led pause
« Respuesta #1 : mayo 17, 2019, 21:08:56 pm »
Me quedo parpadeando cada 1 segundo el led pause como si hubiera ingresado a modo bootloader.

Probe varias secuencias de botones con reset y def/boot pero no puedo sacarlo de ese estado. Ya una vez me habia pasado y me habias pasado la solucion pero no me acuerdo cual era...

Quizás quedó activado el modo bootloader por software, para desactivarlo, desde StxLadder, entrar a menú "PLC > Actualizar Firmware (AxBoot)":



Luego tocar "DESACTIVAR" y finalmente hacer un RESET.

También, si continua, podés intentar actualizar el firmware con el mismo procedimiento, para recuperar el sistema de forma completa.

Si sale del modo y ya no parpadea el led PAUSE, podés programarlo normalmente.

Saludos!
« Última Modificación: mayo 17, 2019, 21:10:35 pm por Soporte »
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

Mariano

  • Aprendiz
  • **
  • Mensajes: 93
Re:Parpadeo led pause
« Respuesta #2 : mayo 17, 2019, 21:33:29 pm »
Ok pruebo y t aviso...
Entiendo q para esta prueba no es necesario conectarme previamente al PLC?
Te comento q esa era mi idea cuando me conecte directamente con una notebook hace un rato....
No me permitia la conexion.
Por las dudas probe cambiar la IP a 192.168.1.81 original pero asi tampoco....
En definitiva... aunque no se conecte puedo desactivar bootloader de esa forma?

Saludos

Mariano

  • Aprendiz
  • **
  • Mensajes: 93
Re:Parpadeo led pause
« Respuesta #3 : mayo 17, 2019, 23:04:37 pm »
Gracias Boris el problema se solucionó de la forma q indicaste.

Saludos!!