utilizacion de entrada analógica para señales 4-20 mA

  • 1 Respuestas
  • 43 Vistas

fruiz

  • Aprendiz
  • **
  • Mensajes: 24
utilizacion de entrada analógica para señales 4-20 mA
« : marzo 15, 2019, 12:46:45 pm »
Buenas!
Necesito conectar al PLC más de 6 señales 4-20 mA.
Es posible adaptar las entradas analógicas VIN4, VIN5 y VIN6 para esto?
Saludos

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2012
  • Soporte Técnico
Re:utilizacion de entrada analógica para señales 4-20 mA
« Respuesta #1 : marzo 15, 2019, 13:53:51 pm »
Necesito conectar al PLC más de 6 señales 4-20 mA.
Es posible adaptar las entradas analógicas VIN4, VIN5 y VIN6 para esto?

Buenas tardes. Si, deberías colocar un resistor de 250 ohms al 1% (o similar) en paralelo a la entrada, entre VIN4 y AGND (repetir en el resto de entradas). Luego conectar normalmente el transductor de corriente. Utilizar en la entrada el rango 0 a 5V, ya que para 4 mA, tendrás 1V, y para 20 mA tendrás 5V.

Finalmente, la tensión leída, es la corriente, y ya tenés funciones en donde podes especificarle que usas una resistencia 250 ohms para convertir a corriente.

Como nota, algunos transductores de corriente pueden considerar a 250 ohms como una impedancia alta, pero en general no, y deberías medir normalmente.

Saludos!
« Última Modificación: marzo 15, 2019, 13:59:21 pm por Soporte »
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com