Intermitencia en el registro de datos de entrada 4-20 mA

  • 1 Respuestas
  • 111 Vistas

fruiz

  • Aprendiz
  • **
  • Mensajes: 27
Intermitencia en el registro de datos de entrada 4-20 mA
« : febrero 15, 2019, 10:55:55 am »
Buenas,
Una parte de mi programa lee entradas 4-20 mA, las escala y las muestra en una HMI Kinco.
esos valores son guardados en un pendrive conectado a la pantalla Kinco.
He observado intermitencias aleatorias en los registros del pen drive. (adjunto un ejemplo).
Ya verifique y no está relacionado con cortes eléctricos.
¿Es posible que se deba a una hibernación ya sea del PLC o la HMI? ya que pareciera que vuelve a grabar datos cuando se presiona la pantalla.
Saludos

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2061
  • Soporte Técnico
Re:Intermitencia en el registro de datos de entrada 4-20 mA
« Respuesta #1 : febrero 15, 2019, 16:24:21 pm »
Una parte de mi programa lee entradas 4-20 mA, las escala y las muestra en una HMI Kinco.
esos valores son guardados en un pendrive conectado a la pantalla Kinco.
He observado intermitencias aleatorias en los registros del pen drive. (adjunto un ejemplo).
Ya verifique y no está relacionado con cortes eléctricos.
¿Es posible que se deba a una hibernación ya sea del PLC o la HMI? ya que pareciera que vuelve a grabar datos cuando se presiona la pantalla.

Buenas tardes. En cuanto al PLC, el mismo no entra en hibernación.

En cuanto el HMI, no estoy seguro, no encuentro nada relacionado a que se apague o desconecte algo en el manual.

¿La pantalla se apaga? ¿Está el screensaver habilitado?. ¿Probar utilizar otro pen-drive?.

¿Grabás un solo archivo grande o múltiples pequeños?. Por ahí uno grande tiene más posibilidad de corromperse.

Saludos!


SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics