Comunicación RS485 entre PLC y HMI (MT4230T)
« : febrero 07, 2019, 05:23:24 am »
Hola buenos días
Tengo un PLC STX8091 y una pantalla KINCO modelo MT4230T y quisiera saber como seria el conexionado para vincularlos con una comunicación RS485 y la configuracion de los mismos para que funcione bajo esa norma de comunicación, seria para mejorar la inmunidad a los ruidos eléctricos

Desde ya muchas gracias

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 1998
  • Soporte Técnico
Re:Comunicación RS485 entre PLC y HMI (MT4230T)
« Respuesta #1 : febrero 07, 2019, 11:47:17 am »
Buenos días.

Muy bien, dame un par de días para generar y probar el ejemplo en ambos dispositivos, y te lo subo por este medio.

Saludos!
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

rodegsa

  • Novato
  • *
  • Mensajes: 3
Re:Comunicación RS485 entre PLC y HMI (MT4230T)
« Respuesta #2 : febrero 07, 2019, 15:09:29 pm »
Ok muchas gracias

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 1998
  • Soporte Técnico
Re:Comunicación RS485 entre PLC y HMI (MT4230T)
« Respuesta #3 : febrero 11, 2019, 12:31:25 pm »
Buenos días, a continuación paso los ejemplos para conectar el HMI mediante interfaz RS485.

CONFIGURACIÓN DEL HMI

Bajar el siguiente proyecto para el HMI MT4230T:

www.slicetex.com/hmi/kinco/files/examples/FirstTest_RS485_MT4230T.zip

Abrir con el entorno de programación Kinco HMIware y transferir al HMI.

Dentro del proyecto, la configuración importante para RS-485 se localiza en la siguiente pantalla del entorno de programación (no hace falta que lo configure en este ejemplo, pero se muestra para señalar la diferencia con un proyecto para interfaz RS-232):



CONFIGURACIÓN DEL PLC

Bajar el siguiente proyecto para el PLC:

Lenguaje Pawn:

www.slicetex.com/hmi/kinco/files/examples/ModBusRs485KincoPawn.zip

Lenguaje Ladder:

www.slicetex.com/hmi/kinco/files/examples/ModBusRs485Kinco.zip

Abrir con el entorno de programación StxLadder y transferir al PLC.

Dentro del proyecto, la configuración importante para RS-485 se localiza en los siguientes fragmentos (no hace falta que lo configure en este ejemplo, pero se muestra para señalar la diferencia con un proyecto para interfaz RS-232):

Lenguaje Pawn:

Código: (Pawn) [Seleccionar]
MbRtuServInit(1, 9600, SERIAL_8E1, MB_RTU_INTERFACE_RS485, MBRTUSERV_OPT_ZERO_ADDRESS)
Lenguaje Ladder:



CONEXIONADO DEL CABLE

El cable entre el HMI y el PLC debe estar armado y conectado como muestra la siguiente figura:



Recuerde utilizar un par trenzado, en lo posible mallado. En el caso de utilizar RS-485 no es recomendado conectar el mallado a masa digital (GND) del PLC o HMI, debe conectarlo a TIERRA (jabalina) en un solo lado de la conexión para protejer de ruidos de "modo común" inducidos.

Más información de terminales de conexión en hojas de datos: STX8091 y MT4230T.

COMPATIBILIDAD ENTRE INTERFACES RS-232 / RS-485

Excepto el cable y la configuración de los parámetros de conexión, los diseños y programas tanto para el PLC como para el HMI, son iguales tanto para RS-485 como para RS-232, por lo tanto si adapta un proyecto de alguna de estas interfaces, no debe realizar cambios extras en su código.

Saludos!





« Última Modificación: febrero 11, 2019, 17:46:44 pm por Soporte »
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

rodegsa

  • Novato
  • *
  • Mensajes: 3
Re:Comunicación RS485 entre PLC y HMI (MT4230T)
« Respuesta #4 : febrero 12, 2019, 05:32:00 am »
Hola
Muy completa la información desde ya muchas gracias