Quería consultar porque el PLC quedo trabado con un error: RUN ERROR
Para destrabarlo, intente restaurar la memoria siguiendo los pasos del apartado 10.17 pagina 29 del manual-
No logre realizarlo, y tampoco destrabar el error mencionado.
Adjunto un video del procedimiento realizado para ver si me pueden dar una mano de donde esta el error
Buenos días, de acuerdo el video, hacés bien los pasos hasta que el led
PAUSE parpadea.
En ese punto, debés presionar 5 veces botón
DEF/BOOT con cierta rapidez, uno a continuación del otro (sin esperar a que led
RUN ERROR parpadeé como es el caso del vídeo, cuando pasa eso, debes repetir el proceso).
Una vez que la memoria vuelve a fábrica, todos los leds se encienden por un instante indicandote que realizaste bien la secuencia.
Luego apretás
RESET, y es muy probable que te queden encendidos led
RTC ERROR y
RUN ERROR, lo cual es normal. Pero podrás cargar tu programa de usuario nuevamente.
Una vez reseteado a fábrica, se borra el programa que tengas cargado, IP del dispositivo vuelve a 192.168.1.81, etc.
Avísame si tenés otra duda.
Saludos!