Conectar dos o más módulos PD3060-PT100 al PLC
« : abril 05, 2018, 13:35:38 pm »
Ejemplo para utilizar el cliente ModBus RTU del PLC para leer dos módulos PD3060-PT100 (hasta 12 sensores PT100).



La finalidad de este ejemplo es mostrar como conectar dos módulos PD3060-PT100 para leer mayor cantidad de sensores PT100, pero el ejemplo se puede extender a mayor cantidad de módulos siguiendo el mismo concepto con pequeñas modificaciones.

La cantidad de módulos a conectar esta limitado por la capacidad de bus RS-485, normalmente 32.

Para conectar dos o más módulos, primero debe asegurarse que todos tengan diferentes direcciones ModBus, la misma puede cambiarse utilizando el siguiente ejemplo Pawn:

PT100_PD3060_Pawn4.zip

Primero conecte un solo módulo al bus RS-485 y cambie la dirección ModBus RTU.

Nota: Si compró los módulos con diferentes direcciones asignadas por Slicetex, el paso de cambio de dirección no es necesario.

Cuando tenga todos los módulos con diferentes direcciones, conecte los módulos en la red RS-485 como muestra el siguiente diagrama:

PD3060-PT100-PLC_DIAGRAM_TWO_MODULES.pdf

Finalmente cargue el ejemplo para dos módulos al PLC:

PT100_PD3060_Pawn3.zip

La visualización de temperaturas de los sensores PT100 conectados se muestra en Virtual-HMI.

¡Que tengan buenas mediciones!   ;)

IMPORTANTE:

Antes de conectar dos módulos, asegúrese de entender el funcionamiento de uno solo, para ello lea la hoja de datos.




« Última Modificación: abril 05, 2018, 14:04:28 pm por Soporte »