URGENTE! Presencia de ruido en Modulo PD3060
« : junio 25, 2018, 12:32:59 pm »
Hola Boris, vengo a presentarle un problema que estuve teniendo utilizando el modulo PT3060 para leer los PT100. El mismo está instalado en un tablero junto con el PLC y varios relés de 220V. Estos son controlados por las salidas digitales del PLC y activan contactores de mayor potencia, ubicados en un tablero separado.

Ocurre un problema en la comunicación del módulo y el PLC al activar los relés que genera una lectura erronea de las temperaturas. Este error parece ser provocado por el ruido generado por los relés y contactores ya que si el sistema se encuentra en reposo la lectura de los PT100 es correcta y constante.
Le adjunto un video donde se puede ver el error espontaneo en la lectura de la temperatura. En el video se puede ver como, únicamente prendiendo y apagando el relé (sin ninguna carga), la temperatura leída por el PLC salta a valores anormales durante unos instantes, para luego retornar a la normalidad.

Esto es inaceptable para nuestra aplicación ya que el PLC debe controlar varios contactores constantemente a lo largo de la operación de la maquina y errores en la lectura provocarán fallas inexistentes.

Recuerdo que esto ocurre incluso sin carga en los relé, por lo que es unicamente la activación de los mismos lo que genera suficiente ruido para provocar la lectura erronea.
Le pido si tiene alguna solución o recomendación para este problema, o incluso la causa para intentar aislarla del ruido.
Muchas gracias de antemano.
Saludos.
 

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 1854
  • Soporte Técnico
Re:URGENTE! Presencia de ruido en Modulo PD3060
« Respuesta #1 : junio 25, 2018, 13:31:30 pm »
Hola Boris, vengo a presentarle un problema que estuve teniendo utilizando el modulo PT3060 para leer los PT100. El mismo está instalado en un tablero junto con el PLC y varios relés de 220V. Estos son controlados por las salidas digitales del PLC y activan contactores de mayor potencia, ubicados en un tablero separado.

Ocurre un problema en la comunicación del módulo y el PLC al activar los relés que genera una lectura erronea de las temperaturas. Este error parece ser provocado por el ruido generado por los relés y contactores ya que si el sistema se encuentra en reposo la lectura de los PT100 es correcta y constante.

Buenos días, para activar potencia se recomienda utilizar reles de estado sólido como interfaz entre el PLC y los contactores.

Los reles de estado solido no tienen partes mecánicas y aíslan ruidos eléctricos. Debería seleccionarse aquellos con cruce por zero (que solo activan cuando la onda de alterna pasa por cero, para tener un suave paso de OFF a ON). Además aíslan eléctricamente la fuente del sistema con la energía utilizada para la parte de potencia.

Para 220V corriente alterna, podrías utilizar estos entre el PLC y contactor (o rele de potencia convencional):

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-614443922-rele-de-estado-solido-comando-3-32vcc-salida-24-380-vca-10-a-_JM

Este otro, con múltiples salidas en mismo encapsulado también puede ser (si no superás 1A por cada salida):

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-674436241-rele-estado-solido-5-salidas-tension-24-380-vac-riel-din-_JM

Luego lo conectas como sigue:

SALIDA PLC --> RELE ESTADO SOLIDO --> RELE/CONTACTOR NORMAL --> CARGA

Esto solucionaría el problema de ruido por conmutación de cargas inductivas o de potencia.

También verificá que los cables de potencia no pasen cera de las entradas analógicas, o aislar lo más que se pueda.

Saludos!

Nota: Los reles de estado sólido que te pasé solo controlan carga en corriente alterna, si necesitas controlar corriente continua, vienen otros modelos.



« Última Modificación: julio 07, 2018, 11:52:04 am por Soporte »