Restaurar a valores de fabrica

  • 1 Respuestas
  • 122 Vistas

InduxSA

  • Aprendiz
  • **
  • Mensajes: 25
Restaurar a valores de fabrica
« : febrero 10, 2018, 12:19:25 pm »
Hola Boris

Tengo un PLC modelo STX8091 D1   el cual se bloqueo y le aparecen en color verde el  RTC ERROR    y en color rojo   RUN  ERROR,   he intentado reiniciarlo como se indica en la hoja de datos pero ninguna de las formas que menciona me funcionan.

 existe alguna otra forma de realizar un reinicio?

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 1885
  • Soporte Técnico
Re:Restaurar a valores de fabrica
« Respuesta #1 : febrero 11, 2018, 12:10:13 pm »
Tengo un PLC modelo STX8091 D1   el cual se bloqueo y le aparecen en color verde el  RTC ERROR    y en color rojo   RUN  ERROR,   he intentado reiniciarlo como se indica en la hoja de datos pero ninguna de las formas que menciona me funcionan.

Buenos dias.

En la hoja de datos figuran dos procedimientos.

http://slicetex.com/hw/stx8091/docs/STX8091-DS-AX_BX_CX_DX.pdf

  • En página 36 (sección 10.20), para firmware nuevos.
  • En página 37 (sección 10.20.1) para firmware no actualizados desde 9/Julio/2016.

¿Cuál de los dos seguiste?.

Probablemente si no has actualizado el firmware, es como se indica en la página 37.

Caso contrario, si ninguno da efecto, fijate si cuando haces el siguiente procedimiento, te queda el led PAUSE parpadeando:

1. Presione el botón RESET al mismo tiempo que el botón DEF/BOOT.
2. Libere el botón RESET pero mantenga presionado el botón DEF/BOOT un segundo.
3. Libere el botón DEF/BOOT.
4. Observe que el led PAUSE parpadee a una frecuencia de 1 Hz aproximadamente.

Si te queda parpadeando, es posible actualizarle el firmware y reiniciar.

Avísame en este último caso.

Saludos
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com