Como conectar un sensor de temperatura/presion 4-20 mA

  • 63 Respuestas
  • 1714 Vistas

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 1885
  • Soporte Técnico
Re:Como conectar un sensor de temperatura/presion 4-20 mA
« Respuesta #60 : diciembre 01, 2017, 10:35:51 am »
Si, asi mismo es.
Por favor que debe hacerse para que corresponda la salida Slda5 proveniente de un arreglo SET & RESET, y que corresponda en comportamiento bool a una salida DOUT-X

Entonces debes usar una bobina normal abierta para comandar DOUT, como te puse en la siguiente imagen:



La bobina que usas es una SET, no una normal abierta, por eso siempre te queda cerrada cuando la condición es verdadera.

¿Ahora, con esta bobina que te puse en la imagen, no te funciona? ¿Por qué?.
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

jove747

  • Aprendiz
  • **
  • Mensajes: 28
Re:Como conectar un sensor de temperatura/presion 4-20 mA
« Respuesta #61 : diciembre 01, 2017, 14:00:36 pm »
No, Boris no funciona. La necesidad es la siguiente:
"Un contactor abre y cierra sus contactos bajo los comandos SET & RESET, yo necesito que cuando sea SET actué en una bobina y cierre sus contactos (1 bool) y cuando sea RESET abra sus contactos. (0 bool)".

jove747

  • Aprendiz
  • **
  • Mensajes: 28
Re:Como conectar un sensor de temperatura/presion 4-20 mA
« Respuesta #62 : diciembre 01, 2017, 14:02:30 pm »
Estoy hablando que ya hay una salida dispuesta para SET & RESET y quiero otra salida que dependa de esa (SET & RESET).

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 1885
  • Soporte Técnico
Re:Como conectar un sensor de temperatura/presion 4-20 mA
« Respuesta #63 : diciembre 04, 2017, 10:31:42 am »
No, Boris no funciona. La necesidad es la siguiente:
"Un contactor abre y cierra sus contactos bajo los comandos SET & RESET, yo necesito que cuando sea SET actué en una bobina y cierre sus contactos (1 bool) y cuando sea RESET abra sus contactos. (0 bool)".

Si mal no entiendo, se me ocurre que podes hacer lo siguiente:



En este caso, si Variable es 1, bobina DOUT cierra contactos. Si Variable es 0, bobina DOUT abre contactos.

Podes hacer que funcione a la inversa también.
« Última Modificación: diciembre 04, 2017, 10:35:53 am por Soporte »
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics