Dos pantallas SH-300 + Largo de cables

  • 1 Respuestas
  • 2215 Vistas

Esteban E

  • Aprendiz
  • **
  • Mensajes: 96
Dos pantallas SH-300 + Largo de cables
« : septiembre 22, 2017, 13:59:18 pm »
Hola, me están consultando si puedo colocarles dos pantallas SH-300. Unas de ellas puede colocarle el cable del SH-300 estandar la otra esta a unos 30 metros de longitud, eso se puede ? o como deberia hacerce ?

Utilizo 8091 A2

Saludos.


Estevab

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 2330
  • Soporte Técnico
Re:Dos pantallas SH-300 + Largo de cables
« Respuesta #1 : septiembre 22, 2017, 19:16:18 pm »
Buenas tardes Esteban,

No, no se puede conectar dos SH-300 al mismo tiempo por el tipo de interfaz de comunicación utilizada y porque ambos son maestros, mientras que el PLC es esclavo, por lo que cuando quieran transmitir al mismo tiempo va a existir una colisión.

Si se puede usar otro HMI por Ethernet, inclusive en ese caso dos o más porque utilizan Ethernet que maneja el tema de colisiones automáticamente y permite conexiones de hasta 100 metros con cable UTP CAT5.

Por ejemplo el panel MT4434TE es una opción:

http://slicetex.com/hmi/kinco/index.php

Saludos
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

Atención: Desde el 4 de enero al 31 de enero de 2024, cerramos por vacaciones. Tenga en cuenta para sus pedidos y/o consultas.