Señal al detectar falta de fuente

  • 4 Respuestas
  • 303 Vistas

MiguelB

  • Novato
  • *
  • Mensajes: 7
Señal al detectar falta de fuente
« : agosto 14, 2017, 16:18:40 pm »
Hola Boris. Mi inquietud es la siguiente. Tengo varios contadores corriendo en un 8081dx. Por ahora los guardo en eeprom, refrescando continuamente en el programa principal. Hay alguna señal que se genere en el plc para evitar esto y solo guardarlos cuando detecta que se corto la fuente? Saludos

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 1885
  • Soporte Técnico
Re:Señal al detectar falta de fuente
« Respuesta #1 : agosto 14, 2017, 16:44:31 pm »
Buenas tardes Miguel,

Aclárame, ¿Necesitas que se graben los datos en EEPROM antes de cortarse el suministro eléctrico de la fuente?.

Saludos
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com

MiguelB

  • Novato
  • *
  • Mensajes: 7
Re:Señal al detectar falta de fuente
« Respuesta #2 : agosto 14, 2017, 18:09:49 pm »
Hola. Exacto.Necesito conservar los contadores y preset si se corta la fuente o la maquina para que se reponga con los mismos valores. Grabo en eeeprom cuando cambian los valores pero al ser miles de hojas , no me parece saludable sobreescribir las eeprom todo el tiempo.

MiguelB

  • Novato
  • *
  • Mensajes: 7
Re:Señal al detectar falta de fuente
« Respuesta #3 : agosto 14, 2017, 18:19:43 pm »
No se si los bits POR o BODR ocurren antes de que se resetee el micro . Quizas tenga que mantener con algun capacitor el plc y  chequear la entrada de la fuente con un rele en una entrada de interrupcion y lograr que se grabe antes del apagon.

Soporte

  • Global Moderator
  • Experto
  • *****
  • Mensajes: 1885
  • Soporte Técnico
Re:Señal al detectar falta de fuente
« Respuesta #4 : agosto 14, 2017, 19:25:11 pm »
La única forma seria con un backup por batería y un rele de 220VCA conectado a la red, que te active o desactive una entrada DIN del PLC.

Cuando la DIN cambia a la condición que te indica sin energía eléctrica, procedes a grabar en EEPROM y detenes tu programa hasta que vuelva la energía (o con una salida rele forzas a cortar batería también).

Podes usar una batería normal (por ejemplo de 12VDC de alarma + cargador) o un UPS económico, que ya te soluciona la carga y conmutación, por ejemplo el siguiente:

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-613156405-ups-polaris-xion-650va-pc-estabilizador-usb-interactiva-_JM

En este caso, conectas la fuente de +12VDC del PLC a la salida 220VCA del UPS.

Cita de: MiguelB
No se si los bits POR o BODR ocurren antes de que se resetee el micro . Quizas tenga que mantener con algun capacitor el plc y  chequear la entrada de la fuente con un rele en una entrada de interrupcion y lograr que se grabe antes del apagon.

Los bits POR o BODR no te servirian porque son luego del reset, ademas la EEPROM necesita algunos milisegundos de estabilidad para grabar, que excede la detección del procesador al caer la tensión.

Cita de: MiguelB
Hola. Exacto.Necesito conservar los contadores y preset si se corta la fuente o la maquina para que se reponga con los mismos valores. Grabo en eeeprom cuando cambian los valores pero al ser miles de hojas , no me parece saludable sobreescribir las eeprom todo el tiempo.

Si, la EEPROM tiene un ciclo de escrituras limitadas (alrededor del millón), si grabas constantemente a una frecuencia dada, es fácil calcular cuanto tiempo de vida útil te quedaría. Conviene grabar ante una condición y no constantemente.

Saludos
« Última Modificación: agosto 14, 2017, 19:27:10 pm por Soporte »
SOPORTE TÉCNICO

Slicetex Electronics
www.slicetex.com