Bien, el mensaje
NO RESPONSE es cuando no hay comunicación con el PLC, entonces, para usar el SH-300 lo primero fundamental es entender su funcionamiento.
El SH-300 se comunica con el protocolo
ModBus RTU al PLC. En este caso, el PLC funciona como esclavo (servidor) y el HMI como maestro (cliente).
Esto quiere decir que el SH-300 se conecta periódicamente para leer o escribir registros al PLC, y de esa forma se comunican.
Para entender el uso, es recomendable la nota de aplicación
AN024 que explica en detalle:
http://slicetex.com/docs/an/an024/Allí se explica como comunicarse con el PLC y como programar el panel.
Como paso inicial directo, se puede cargar este programa al PLC:
http://slicetex.com/docs/an/an023/ModBusRtuServer1.zipY este programa al panel HMI:
http://slicetex.com/docs/an/an024/files/an024-example1.zipLuego conectar PLC y panel HMI, y debería mostrar comunicación.
También es sugerido entender el mecanismo
ModBus RTU, el cual se usa para la comunicación, eso se explica en la nota
AN023:
http://slicetex.com/docs/an/an023
Para la comunicación con
VirtualHMI, si tiene dudas puede iniciar un tema en este foro, en este link:
http://www.slicetex.com/foro/smf/index.php?board=9.0Recuerde incializar correctamente desde el PLC el uso para VirtualHMI, una forma simple es desde menú "
Herramientas > Generar codigo > VirtualHMI", pero es recomendable leer la documentación asociada para entender.
Saludos