Mensajes recientes

Páginas: [1] 2 3 ... 10
1
STX8140 / Re:Conexion remota al PLC
« Último mensaje por LeandroS noviembre 04, 2021, 21:18:59 pm »
gracias, lo pruebo y te cuento.
2
STX8140 / Re:Conexion remota al PLC
« Último mensaje por Soporte noviembre 04, 2021, 20:42:39 pm »
Buenas tardes Leandro.

El PLC escucha en el puerto 4950 del protocolo UDP para las conexiones con StxLadder.

Yo no lo he probado programar a través de internet, pero se de clientes que usan una VPN para tal propósito (desconozco detalles).

Si tenés una IP directa, en teoría podés. Aunque al comunicarse por protocolo UDP, a diferencia del protocolo TCP, no es tan confiable la comunicación por internet con muchos servidores y routers de por intermedio (se puede perder algún paquete y devolver error).

Si podés con VirtualHMI, no deberías tener problema con StxLadder.

Fijate de hacer la prueba.

Saludos!
3
STX8140 / Conexion remota al PLC
« Último mensaje por LeandroS noviembre 04, 2021, 18:23:21 pm »
Hola Boris , tengo una duda. Es posible que pueda conectar el Ladder designer al PLC a través de Internet. Tengo conexion conm IP fija asique solo tendria que forwardear algun port en el router. ya lo hice para el vritualHMI pero quiesira saber si puedo conctar el pLC para modificar la programacion. Es posible. Que port utiliza?
gracias
4
STX8091 / Re:Valores de corriente lazo 4-20 mA
« Último mensaje por Soporte noviembre 04, 2021, 10:10:15 am »
Perfecto!. Quedamos a disposición.
5
STX8091 / Re:Valores de corriente lazo 4-20 mA
« Último mensaje por maxi1978 noviembre 03, 2021, 23:29:29 pm »
Buenos días Maximiliano,

Buenas tarde Boris ,conecte tres transductores de presión diferencial Dwyer en las entradas VIN1,VIN2 y VIN3 con sus respectivos jumpers y me deja duda la medición de 2,8 mA cuyo valor es menor a 4 mA .La fuente es de 12 V.
Es lógico este valor o es un tema de ajuste ??la medición con amperimetro da ese valor.

Si con el amperímetro medís lo mismo que el PLC, entonces es raro que el transductor no entregue como mínimo 4 mA. Da la impresión que estuviera fuera de rango.

Es probable que debas alimentarlo con 24 VCC al transductor. Ya que funcionan como una fuente de corriente constante, y a veces, dependiendo de la carga y los valores de voltaje de alimentación, entran en una zona no-lineal. Si bien el transductor dice que se puede alimentar con 10-35 VCC, podés hacer la prueba de utilizar 24 VCC en vez de 12 VCC.

El PLC en los canales VIN1 a VIN3 tiene una carga de 100 ohms (DC loop resistance). Podés simular dicha entrada con un resistor en serie de 100 Ohms, sin conectar al PLC, y medir con un amperímetro solo el Transductor+resistor+24 VCC. Para saber si entrega 4 mA como mínimo y es un problema de alimentación.

El último es un sensor de humedad colocado en la entrada VIN4 con una resistencia de 250 ohms.
Adjunto el especificación del sensor de presion diferencia y la interfaz HMI con los valores que mide el PLC .

Sí, es posible. Te paso adjunto un ejemplo para leer corriente en entrada VIN4 con un resistor externo de 250 Ohms.

Requiere StxLadder última versión y firmware última versión.

Saludos!
Hola cómo estás Boris

Estaba rota la manguera de registro de la presión diferencial.Estaba midiendo respecto de la atmósfera y no del tubo pitot dentro del ducto de ventilación.
Anteriormente había controlado la medición con el miliamperimetro y daba el valor que salía en pantalla con los cual antes de hacer la prueba con 24 V que me sugeriste intercambié la conexión de los sensores las entrada repietendose la medida del mismo sensor en otro puerto .

De ahí se me ocurrió revisar a partir del tubo y encontré la manguera con un corte .

Te pido disculpas si te hice perder tiempo .Mando un vídeo de los registros en pantalla y como está midiendo corriente .
Ahora viene otra lucha que es convertir estos registros en caudales y el último en humedad relativa.

Muchas gracias


6
Kinco / Re:Logout Kinco
« Último mensaje por Soporte noviembre 01, 2021, 20:21:15 pm »
Buenas tardes,

Intentá probar configurar la clave como se explica en el siguiente mensaje y probar con un proyecto básico:

foro.slicetex.com/index.php?topic=426.msg2419#msg2419

Saludos!
7
Kinco / Logout Kinco
« Último mensaje por turbosqualo noviembre 01, 2021, 17:29:59 pm »
Hola foreros,

Tengo una duda respecto al logout de kinco. Resulta que puedo realizar bien el login, introduciento el user, password y el nivel de seguridad en mi caso 2. Sin embargo cuando trato de hacer el logout este no responde y puedo seguir accediendo a todas las pantallas para las que he sido autorizado según el nivel de seguridad 2.

He estado bicheando en HMI>>User permissions settings>>logofftime pero ni esperando el minuto que pongo me bloquea el usuario.

Ni funciona el botón ni funciona el tiempo de espera para bloquear el usuario. Sabéis qué puede estar pasando?

8
STX8091 / Re:Valores de corriente lazo 4-20 mA
« Último mensaje por maxi1978 noviembre 01, 2021, 09:58:28 am »
Dale ,ahora voy a medir nuevamente y ver que ocurre con el sensor.
Utilizare el programa que me pasaste.
luego comento .

Mil gracias.
9
STX8091 / Re:Valores de corriente lazo 4-20 mA
« Último mensaje por Soporte octubre 29, 2021, 12:22:22 pm »
Buenos días Maximiliano,

Buenas tarde Boris ,conecte tres transductores de presión diferencial Dwyer en las entradas VIN1,VIN2 y VIN3 con sus respectivos jumpers y me deja duda la medición de 2,8 mA cuyo valor es menor a 4 mA .La fuente es de 12 V.
Es lógico este valor o es un tema de ajuste ??la medición con amperimetro da ese valor.

Si con el amperímetro medís lo mismo que el PLC, entonces es raro que el transductor no entregue como mínimo 4 mA. Da la impresión que estuviera fuera de rango.

Es probable que debas alimentarlo con 24 VCC al transductor. Ya que funcionan como una fuente de corriente constante, y a veces, dependiendo de la carga y los valores de voltaje de alimentación, entran en una zona no-lineal. Si bien el transductor dice que se puede alimentar con 10-35 VCC, podés hacer la prueba de utilizar 24 VCC en vez de 12 VCC.

El PLC en los canales VIN1 a VIN3 tiene una carga de 100 ohms (DC loop resistance). Podés simular dicha entrada con un resistor en serie de 100 Ohms, sin conectar al PLC, y medir con un amperímetro solo el Transductor+resistor+24 VCC. Para saber si entrega 4 mA como mínimo y es un problema de alimentación.

El último es un sensor de humedad colocado en la entrada VIN4 con una resistencia de 250 ohms.
Adjunto el especificación del sensor de presion diferencia y la interfaz HMI con los valores que mide el PLC .

Sí, es posible. Te paso adjunto un ejemplo para leer corriente en entrada VIN4 con un resistor externo de 250 Ohms.

Requiere StxLadder última versión y firmware última versión.

Saludos!


10
STX8091 / Valores de corriente lazo 4-20 mA
« Último mensaje por maxi1978 octubre 28, 2021, 19:07:55 pm »
Buenas tarde Boris ,conecte tres transductores de presión diferencial Dwyer en las entradas VIN1,VIN2 y VIN3 con sus respectivos jumpers y me deja duda la medición de 2,8 mA cuyo valor es menor a 4 mA .La fuente es de 12 V.
Es lógico este valor o es un tema de ajuste ??la medición con amperimetro da ese valor.
El último es un sensor de humedad colocado en la entrada VIN4 con una resistencia de 250 ohms.
Adjunto el especificación del sensor de presion diferencia y la interfaz HMI con los valores que mide el PLC .
Muchas gracias .
Saludos

Maximiliano
Páginas: [1] 2 3 ... 10