1
STX8091 / Consulta Bloqueo por falla ethernet (reparación)
« : septiembre 11, 2019, 08:53:19 am »
Hola Boris.

Finalmente decidí cambiar el PLC por la falla de bloqueo. El plc retirado lo puse en funcionamiento en laboratorio y no pude ver q se repitiera el fallo.
Por otro lado supe q gente del servicio de internet estuvo solucionando problemas en la red. Despues de eso no hubo más bloqueos.
En definitiva la conclusión es que ante fallas de internet se debe haber bloqueado de alguna forma el puerto ethernet y esto no dejaba resetear el PLC. La pregunta es si no se puede evitar el reset total del PLC debido a fallas de ethernet.

Saludos

2
STX8091 / PLC Detenido (solucionado)
« : julio 21, 2019, 12:57:14 pm »
Estimado Boris buen día

El PLC server del sistema no presenta actividad en el led debug que indica que el programa se está ejecutando.
Al resetearlo opera por un par de segundos y luego queda apagado dicho led. (El led power On esta encendido normalmente). El reset por wdt opera según el tiempo programado (cada 60s)... al producirse el plc vuelve a "run" por un par de segundos y vuelve (aparentemente a detenerse)...

Necesito solucionar para volver a poner el sistema en servicio. ;)

Saludos

3
STX8091 / Parpadeo led pause (modo bootloader)
« : mayo 17, 2019, 20:01:22 pm »
Buenas noches Boris...

Intentando programar PLC a traves de red lan me quedo el programa sin cargar completamente. Perdi conexion con el PLC y no puedo conectarme ni siquiera desde una pc directamente conectada al mismo.

Me quedo parpadeando cada 1 segundo el led pause como si hubiera ingresado a modo bootloader.

Probe varias secuencias de botones con reset y def/boot pero no puedo sacarlo de ese estado. Ya una vez me habia pasado y me habias pasado la solucion pero no me acuerdo cual era...
Me urge reponerlo en servicio.
Espero tus instrucciones.

Saludos

4
STX8091 / Restricción acceso página webserver (contraseña)
« : mayo 09, 2019, 14:13:27 pm »
Hola Boris.

En el webserver se pueden implementar varias páginas de acceso. Si quisiera restringir el acceso sólo a alguna de ellas con contraseña se debe hacer en html?

Saludos

5
STX8091 / Agregar nuevo Cliente PLC al servidor TCP
« : abril 28, 2019, 20:16:19 pm »
Estimado Boris, buenas noches,

Necesiraría información sobre el evento OnTcpServerRx().

Aquí entiendo que se procesa la recepción de datos de clientes remotos. Por ahora tengo un sólo cliente y lo que quiero es agregar un segundo. Quisiera saber como identificar en el programa del server cual es el cliente que se está conectando.
El código completo de este evento del server es:

Código: [Seleccionar]
@OnTcpServerRx()
{
// new Identidad se definio en globales
// Obtener conexiones con datos sin leer.

while((Identidad=TcpServerGetUnreadId()) > 0)
{       
// Leer 2 datos y almacena en RxData[].
TcpServerRead(Identidad, RxData, 2)
      DoutSetOn(DOUT10);   //Enciende indicador led ambar puerta tablero plc tanque
segundero_com=0;     // nuevo.....................................
     
      ultimo_data_0_rural=RxData[0];
      ultimo_data_1_rural=RxData[1];
     
//Comprobar si debemos activar/desactivar
      //salidas digitales DOUT1 y/o DOUT2.
      //según bits recibidos en RxData[0] y [1]
     
if(RxData[0] == 0){
DoutSetOff(DOUT1); //DOUT1 Led que corresponde a Bomba3
         TcpServerSend(Identidad, TxData, 2);
         }
if(RxData[0] == 1){
         DoutSetOn(DOUT1);
         TcpServerSend(Identidad, TxData, 2);
         }
     
if(RxData[1] == 0){DoutSetOff(DOUT2);}
if(RxData[1] == 1){DoutSetOn(DOUT2) ;}
}
}

Entiendo que en la variable Identidad (definida como global), debería encontrarse cual es el cliente conectado; si es así no sé como podría manipularla para mostrarla en el web server por ejemplo.
Hay alguna nota de aplicación que explique las funciones disponibles y relacionadas a este evento?

Saludos

6
STX8091 / No hay acceso a web server (solucionado)
« : abril 22, 2019, 14:46:40 pm »
Buenas tardes Boris.

Tengo el siguiente inconveniente. Un webserver en un plc puede ser accedido desde LAN mediante wifi pero no desde internet remota.
Evidentemente la conexion entre plc y router esta bien. En el mismo router esta conectada una antena en modo access point para comunicacion con otro plc cliente. Puedo acceder a la antena y verificar que el enlace esta activo. Asi mismo no hay comunicacion entre plc's.
Te comento tambien q puedo desde el wifi del router acceder a internet normalmente.
La falla entonces parece ser una caida de la comunicacion ethernet? Ya probe reiniciando todos los dispositivos.
Que acciones me recomendarias tomar para restaurar el sistema?

Ya probe recargar el programa y le instale el ultimo firmware v221.
Sigue con la misma falla.

Saludos


7
STX8091 / Consulta modo PLC y soft en C#
« : marzo 25, 2019, 20:58:58 pm »
Buenas noches Boris,

Una simple consulta. Estoy leyendo el manual STX80XX-UM-DAQ-AX_BX
para profundizar sobre la librería stx.8xxx.dll.

La duda es ¿Existe algún tipo de limitante en el uso de esta si el dispositivo está en modo PLC?

Saludos

8
STX8091 / Proyecto C# EEPROM
« : marzo 05, 2019, 12:10:54 pm »
Buenas tardes Boris

Estoy comenzando con C#.
Necesitaría si es posible me pases el proyecto completo del soft para leer la EEPROM del PLC 8091. El tema es que para la PC que dispongo no puedo correr el visual studio 2015. Tengo instalado el 2010.
Lo necesitaría para hacerle unas personalizaciones para que les sea más directo y fácil al operador encargado de procesar la info que guarda en EEPROM el PLC. La memoria está dividida en rangos y quisiera automatizar la lectura de la misma presionando un sólo botón. De paso me sirve como ejercicio  8)... Avisame si puede ser...

Saludos

9
STX8091 / Red de PLC's 1Server-nClientes
« : febrero 07, 2019, 17:27:15 pm »
Buenas tardes Boris,

Tengo dos PLC conectados mediante red inalámbrica. Uno hace de Servidor y el otro de Cliente. Necesitaría agregar por ahora dos PLC's Clientes al sistema y es posible que a futuro sean necesarios más Clientes.

El protocolo usado en ambos PLC es el TCP.
La cantidad de datos que se transmiten es despreciable por el momento, tal vez se podría necesitar, como máximo requerimiento, la transmisión de los datos almacenados en las memorias EEPROM de cada uno de los clientes. (Requerimiento de uso esporádico sólo ante la eventual descarga p/ proceso de datos)

En cuanto a la cantidad de Clientes a agregar al sistema considerando que no hace falta que se comuniquen todos a la vez. Cada cliente se comunicaría cada 10 o 20 segundos al servar. Cuantos clientes harían al límite teórico estimado? (El límite de clientes que yo imagino no superar sería de 30 como máximo)

Y considerando que tal vez en caso de la transmisión de datos desde la memoria EEPROM de un cliente podría tomar varios segundos o minutos, debería generar algún error o conflicto si los demás clientes deben "esperar" las respuestas del server mientras tanto?

Saludos

10
SH-300 / PLC No conmuta Salidas DOUT 1 y 2
« : noviembre 06, 2018, 07:52:49 am »
Que tal Boris buen día:

Te adjunto programas PLC 8091-D2 de nombre PruebaSH300 y programa de la pantalla de nombre "1".

Lo que intento hacer es presionando una tecla del panel conmutar la salida a rele correspondiente.

Conmutan la 3, 4 y 8 perfectamente pero la 1 y la 2 no lo hacen.
Los números de registros cargados en la pantalla son 6001, 6002 ... 6008.

Probé con 1, 2 ... 8 pero el relé enciende y se apaga inmediatamente después.

Las lámparas virtuales en la pantalla conmuntan bien, lo único que no funciona son las salidas 1 y 2.

Te paso los programas para que los pruebes haber si se te produce la misma falla.

Saludos

11
STX8091 / Detención indeseada PLC (solucionado)
« : octubre 06, 2018, 21:21:03 pm »
Buenas tardes Boris,

Tengo un problema de reinicio constante de un  PLC stx8091-d2 que hace de servidor para un único cliente remoto que por el momento es stx8091-d1. (Lo pasaré a D2 con el archivo que me pasaste).
El led debug parpadea en forma  normal y de repente queda encendido o apagado hasta cumplirse los 60 segundos asignados al watchdog.

La idea serìa sumar varios plc clientes más.

Adjunto proyectos cargados en el server como versión 20.0 y en el cliente como cl_casa_2

Estos plc se comunican por medio de un enlace parabólico. El puerto ethernet del server va a un modem/router y al mismo router el de la antena "access point". Son los únicos dos dispositivos conectados al router en este momento.

Desde el primer momento que se puso en servicio el sistema, se sucedieron detenciones esporádicas... (A veces se producían detenciones dos veces al día como también se ha dado el caso de no detenerse el programa en semanas) lo cual no influía en el desempeño del sistema sin dejar de ser indeseable por supuesto. Pero sucede que después de pasarlo a D2, actualizar firmware a versión 217 y cargarle las sentencias de uso de la EEPROM empezó a "detenerse el programa" en un período de tiempo indefinido que va entre los 5 y los 50 minutos según pude observar desde ayer a la mañana que estoy haciendo pruebas.

Comentarte también que el mismo proyecto lo tengo corriendo en un PLC del mismo modelo y también modificado a la versión D2 con el mismo firm 217 y programado con stx 1.9.3 en mi casa conectado a mi router. Accedo constantemente a ambos servidores (El que está en servicio y el que tengo a prueba) desde la dirección IP externa y el que está en prueba no presenta ningún problema y el otro sí.

Ya probé reiniciar reiteradas veces el modem/router y la antena y no doy con la falla.

La consulta sería como proceder para hallar el segmento de código que me está produciendo el "stop" del plc?

Había pensado en ir guardando en EEPROM números guías dentro del código pawn para acceder a él post reset y así intentar ver al menos en que punto del programa se produce la falla. Quería consultarte si tenés alguna herramienta o técnica que me pueda ayudar a aislar el problema.

Podrá caber la posibilidad de que algún problema de programación de más bajo nivel de la ejecución de sentencias o procedimientos sea responsable de estas paradas en el programa?

Este PLC está en servicio hace ya dos años y medio aproximadamente. Nunca le cambié la batería interna. Podrá ser causa del problema?

Saludos

12
STX8091 / Guardar registros a PC
« : septiembre 13, 2018, 12:26:47 pm »
Estimado Boris que tal,

Estuve leyendo el foro

http://foro.slicetex.com/index.php?topic=347.0


Me interesa implementar el recurso de descarga de datos por medio de la aplicación explicada.

Basicamente desarrollar un Datalogger de registros usando la aplicación en Visual C#.

Ahí se dice que la versión de dicho software debe ser la 2015 en caso de necesitar modificar el ejecutable.

Probe la aplicación y me funcionó sin problemas en windows 2010.

Consulta1: Será posible hacerla funcionar en windows 2007? y en xp?

Consulta2: Podrías pasarme unas líneas de código PAWN para guardar datos en la EEPROM de un PLCSTX8091-D1?

Consulta3: Por favor pasame a mi correo una cotización actualizada de un PLC PLCSTX8091-D2.

Saludos

Mariano

13
STX8091 / Array de registros por email
« : mayo 04, 2018, 13:47:07 pm »
Que tal Boris,

Será posible realizar el envío por mail desde el PLC de un array de registros?
Si es así te pido si podrías enviarme un código de ejemplo.
Los registros que quiero enviar deberían contener la hora de lectura y un valor entero de 0 a 300 por ejemplo:

11:53:48 || 201
12:03:48 || 199

Etcetera...

La idea general sería que una vez lleno un array capaz de almacenar 60 registros de este tipo se dispare un correo automático para almacenar esos registros.

Saludos

14
STX8091 / Enviar emails desde PLC stx8091-d1
« : mayo 02, 2018, 21:42:18 pm »
Buenas noches Boris,

Necesito implementar el envío de e-mails.
Cargué el ejemplo de la página en la última versión de stxladder con el PLC con firmware actualizado a versión 209 y tengo conexión al hmi virtual, sin embargo me da los errores -13 y -15 y no se realiza el envío del correo.
Que pasos me recomendarías seguir para buscar la solución?
Estoy utilizando el ejemplo MailExampleSimple2 con SMTP propio del PLC. Según HMI se intenta enviar el correo pero se producen los errores mencionados. Intento enviar el correo a una cuenta de hotmail.

Saludos

15
STX8091 / No puedo conectar el PLC a la PC (solucionado)
« : mayo 01, 2018, 11:48:24 am »
Feliz dia estimado Boris.

Intento conectar un PLC 8091-D1 a la PC y al conectar el cable de red
noto que no encienden los leds del puerto ethernet del PLC. Habrá algún problema de hardware?

Para probar intente realizar un seteo de parámetros a valores de fabrica y configurar a la placa de red de la PC para conectar con ip fija a puerto TCP/IP. Los leds del PLC

RTC - RUN ERROR - POWER ON

quedaron encendidos de forma permanente y ahi note que los del puerto ethernet no están enciendendo.

Saludos