Slicetex Electronics - Foro

PLC - DAQ => STX8091 => Mensaje iniciado por: Teraclima en noviembre 04, 2016, 14:50:16 pm

Título: Protocolo SNMP
Publicado por: Teraclima en noviembre 04, 2016, 14:50:16 pm
Buenas tardes, hace un tiempo realizamos un control de temperatura para un server con envío de alertas por mail y que esta funcionando perfecto. Actualmente el sector de Sistemas del cliente nos requiere que le enviemos datos internos del PLC (Temperaturas, estado de equipos de Aire Acondicionado, Alarmas, etc) a su sistema de gestión.

El problema es que su sistema se comunica por protocolo SNMP  V1 o V2C, Se puede hacer algo?

Muchas gracias

Saludos
Título: Re:Protocolo SNMP
Publicado por: Soporte en noviembre 04, 2016, 19:55:42 pm
Buenas tardes,

Esta pensado como desarrollo, pero actualmente no tenemos nada implementado.

Por otro lado, fíjate si no le podes enviar la misma información usando peticiones HTTP GET o POST a su servidor web.
Por lo general, si tienen un servidor web ellos pueden procesar esas peticiones desde el servidor (con PHP, Java, etc) y agregar los datos a su sistema de gestión.

Esta es la nota de aplicación para peticiones HTTP:

http://slicetex.com/docs/an/an032/index.html (http://slicetex.com/docs/an/an032/index.html)


Quedamos a disposición por cualquier consulta.