Estimado Boris

Estoy usando la función nativa para medir RPM del PLC Count1GetEventRPM_I(), la cuestión es que esta muy inestable

He tratado de medir velocidades de 230 RPM y la medición que obtengo salta de 226 a 238 muy inestable, en algunas ocaciones da saltos hasta 300 y se va hasta 0

La pregunta es que cantidad de pulsos se muestran para realizar la medición dentro de la función Count1GetEventRPM_I() y si es posible aumentar el numero de pulsos comparados para hacer mas estable la medición

O que me recomendarías

Las velocidades que uso están entre 150 y 300 RPM , la señal la obtengo de un sensor NPN montado en una leva

Saludos
Título: Re:Función Count1GetEventRPM_I()
Publicado por: InduxSA en julio 29, 2016, 18:50:27 pm
Estimado Boris

He solucionado el problema creando una función que cuente los flancos ascendentes de un segundo y multiplicando por 60

con eso fue suficiente para que se estabilizara la medición en el panel SH-300

Saludos
Título: Re:Función Count1GetEventRPM_I()
Publicado por: Soporte en julio 29, 2016, 20:31:34 pm
Buenas tardes,

También revisa lo siguiente:


Un osciloscopio conectado a la entrada DIN puede ayudar para comprobar que la forma de onda que entra al PLC sea la adecuada.

También es útil promediar los valores en una determinada fracción de tiempo, para que no sea tan sensible.



Finalmente hay otras funciones para realizar cuentas que son nuevas (tienen menor velocidad, hasta 2.5 KHz) y requieren tener instalado el ultimo firmware y entorno StxLadder. La documentación aun esta en elaboración, pero podes ver ejemplos de las mismas en:

http://www.slicetex.com/foro/smf/index.php?topic=207.0 (http://www.slicetex.com/foro/smf/index.php?topic=207.0)

Este tipo de funciones permiten usar como contador las 12 entradas del PLC, pero al usar otro método de medición, pueden ser menos sensibles.
Podes darle una prueba como alternativa , ademas de aplicar los consejos anteriores.


Quedamos a disposición.